曹家源出口雙側端墻式洞門技術交底(精)

來源:百度  [  文檔由 儒泊紫玥 貢獻   ]  責編:張華  |  侵權/違法舉報

施 工 技 術 交 底 書

工程名稱

曹家源隧道

主送單位

曹家源隧道協作隊、

領工員

交底部位

Ⅴ級圍巖雙側擋墻式洞門

日 期

2010-10-25

一、技術要求

1、隧道門端墻處的土石方開挖后,應及時施作端墻。

2、端墻基礎必須置于穩固的地基上,虛碴、雜物、積水、軟泥必須清除干凈。

3、端墻與洞口4m范圍內擋墻及全部翼墻應同時澆筑;如不能同時澆筑時,應設置連接筋,連接筋設置參數為:直徑φ16螺紋鋼,長2m,沿擋墻豎向設兩排,水平間距50cm,豎向間距20cm。端墻與擋墻后空隙須及時回填,并保證回填密實,回填料可采用漿砌片石或片石混凝土。

4、襯砌與端墻間用雙層錨筋連接,環向間距25cm,錨筋設置范圍:內軌頂以上2m至

軌面以上7m。錨筋采用HRB335鋼筋,直徑Φ16,錨筋伸入襯砌及端墻均為30d(d為鋼筋直徑)。

5、隧道門端墻的澆筑與回填應兩側對稱進行,不得對襯砌產生偏壓。

6、主要建筑材料;端墻:C30混凝土;端墻頂帽:C20混凝土;擋翼墻: C20片石混凝土;端墻頂水溝、擋墻側溝:C20混凝土;護坡:M10漿砌片石和植草。

7、端墻施工應保證其位置準確和墻面坡平順,灌注混凝土端墻應杜絕漏漿、跑模,為確保接縫嚴密,一次混凝土澆筑完成后不應拆模,在下一層澆筑完成后且達到設計強度方可拆模。

8、端墻處的土石方開挖,若遇堅硬巖石應采用微振動控制爆破,嚴格控制炮眼間距及裝藥量,確保隧道施工和周圍建筑物安全。

9、翼墻施工時必須隨澆筑隨填,以保證施工與結構的安全。

10、端墻背后設置排水盲溝網,管網采用外包土工布的中空矩形排水盲溝,橫豎間距均為2m,橫向、豎向均采用矩形塑料排水盲溝。排水盲溝在路基面高度處采用φ100PVC管排入側溝。

11、端墻盲溝要求設中孔,在土體中挖槽埋設,橫縱排水盲溝采用接頭連接,外鋪土工布(每平米重量不小于350g),然后澆筑端墻或擋墻結構混凝土。

12、端墻后橫向排水盲溝以不小于3%的坡度傾向豎向盲溝。

施工單位:中鐵三局一公司向莆經理部 編 號: XPJX-4B-CJY-

編制: 復核: 簽收:

施 工 技 術 交 底 書

工程名稱

曹家源隧道

主送單位

曹家源隧道協作隊、

領工員

交底部位

Ⅴ級圍巖雙側擋墻式洞門

日 期

2010-10-25

13、端墻澆筑施工縫處應預留接茬筋,接茬筋應采用Φ16螺紋鋼或直徑大于φ16,接茬筋呈梅花形布置,單排間距不大于20d,內插和外漏均應大于30d,排距40cm。(d為鋼筋直徑)

14、擋墻墻身在路基面處及以上部分每隔2m上下左右交錯設置泄水孔。為防止泄水孔堵塞,應在泄水孔進口處設置反濾層。擋墻墻頂設置寬40cm,深40cm的排水槽,墻身每隔2m設φ150mmPVC排水管一道。詳細尺寸見附圖2。

15、洞門擋墻依山(根據實際地形)設置,擋墻按照1:0.25的坡度至端墻頂帽,如下圖所示:

詳細尺寸圖見“向莆隧參05(Y)-26”、“向莆施圖(隧)12-04”及附圖1,如有疑問之處,請及時與現場技術聯系。

施工單位:中鐵三局一公司向莆經理部 編 號: XPJX-4B- CJY -

編制: 復核: 簽收:

施 工 技 術 交 底 書

工程名稱

曹家源隧道

主送單位

曹家源隧道協作隊、

領工員

交底部位

Ⅴ級圍巖雙側擋墻式洞門

日 期

2010-10-25

16、洞口設置擋墻式檢查梯見附圖3。

17、端墻與擋翼墻后防排水處理見附圖4。

18、洞門墻分割縫寬度2cm,深度1cm,施工時采用在模板上鑲嵌長木條,并涂脫模劑,分割縫線條必須水平、垂直成線,明洞二襯端部外緣與洞門墻之間設置一道環向分割縫,縫內用墨汁涂色。

19、洞門端墻、翼墻、擋墻應根據實際情況設置變形縫,縫寬2~3cm。

20、隧道洞門端墻、翼墻模板及支架拆除時,混凝土強度必須達到設計強度75%。

二、安全要求

1、洞門墻施工腳手架搭設必須牢固,腳手架立桿間距90cm,步距120cm,底部設掃地桿,內外側設剪刀撐,腳手架上腳手板鋪設穩固。

2、高空作業操作人員必須帶安全帶,穿防滑鞋。

3、現場施工注意安全用電,臨時用電線路禁止吊掛在腳手架上。

施工單位:中鐵三局一公司向莆經理部 編 號: XPJX-4B-CJY-

編制: 復核: 簽收:

施 工 技 術 交 底 書

工程名稱

曹家源隧道

主送單位

曹家源隧道協作隊、

領工員

交底部位

洞門刻槽施工

日 期

2010-10-25

一、施工要求

1.隧道門刻槽刻成60cm×90cm的矩形塊狀,刻槽寬度為2cm,刻槽深度為1cm(施工時采用直徑為3cm的圓木進行施工),并在勾縫處涂黑色油漆。

2.從二襯拱頂開始刻槽,刻的第一個矩形塊以明洞中心線為對稱軸兩邊對稱。

3.刻槽除二襯砼圈以外全部刻滿,詳見附圖5。

二、注意事項

1. 施工時注意人身安全,防止發生人員墜落。

施工單位:中鐵三局一公司向莆經理部 編 號: XPJX-4B-CJY-

編制: 復核: 簽收:

施 工 技 術 交 底 書

工程名稱

曹家源隧道

主送單位

曹家源隧道協作隊、

領工員

交底部位

端墻式洞門名牌及號標

日 期

2010-10-25

一、施工要求

1、洞門名牌及號標與端墻同級材料整體制作,突出端墻表面3cm。

2、洞門名牌字體為華文新魏字體,號標應字體工整,所有文字及數字均做成凹形字,并涂黑色油漆。

3、號標第一行為隧道編號,第二行為隧道長度,第三方為隧道竣工年份,并一律設于隧道門左側。

4、隧道門刻槽刻成90cm×60cm的矩形塊狀,刻槽寬度為2cm,刻槽深度為1cm(施工時采用直徑為3cm的圓木進行施工),并在勾縫處涂黑色油漆。

5、名牌、號標詳細尺寸見附圖5。

二、注意事項

1. 施工時注意人身安全,防止發生人員墜落。

施工單位:中鐵三局一公司向莆經理部 編 號: XPJX-4B-CJY-

編制: 復核: 簽收:

曹家源出口雙側端墻式洞門技術交底(精).doc

曹家源出口雙側端墻式洞門技術交底(精) - 施工技術交底書 施工單位:中鐵三局一...

曹家源出口雙側端墻式洞門技術交底.doc

曹家源出口雙側端墻式洞門技術交底_建筑/土木_工程科技_專業資料。技術交底,有需...

曹家源出口雙側端墻式洞門技術交底(精).doc

曹家源出口雙側端墻式洞門技術交底(精) - 施工技術交底書 施工單位:中鐵三局一...

  • 本文相關:
  • 為有源頭活水來的上一句_詩詞精品推薦版
  • 精編中國水溶肥發展方向以及水溶肥大環境資料
  • 7化學與生產生活環境保護資源利用能源開發等密切
  • 某能源集團生活公司花木工績效考核指標精品資料
  • 臺南市「能源教育周活動-創意太陽能車制作研習」實施
  • 2019高中地理第二單元開發海洋資源第二節海底礦產
  • 2019學年高中地理第二單元開發海洋資源第三節海洋
  • 2019精選教育物理實驗資源開發科技活動.doc
  • 潔維樂治療胃潰瘍76例臨床研究(精)
  • 2019高中地理第二單元開發海洋資源第二節海底礦產
  • www.vqhnth.tw true http://www.vqhnth.tw/wendangku/zbs/fbfg/jd78fa9a551v/k77232f60ddccda38376bae1fe0ecl.html report 3989 施 工 技 術 交 底 書工程名稱曹家源隧道主送單位曹家源隧道協作隊、領工員交底部位Ⅴ級圍巖雙側擋墻式洞門日期2010-10-25一、\t技術要求 1、隧道門端墻處的土石方開挖后,應及時施作端墻。 2、端墻基礎必須置于穩固的地基上,虛碴、雜物、積水、軟泥必須清除干凈。3、端墻與洞口4m范圍內擋墻及全部翼墻應同時澆筑;如不能同時澆筑時,應設置連接筋,連接筋設置參數為:直徑φ16螺紋鋼,長2m,沿擋墻豎向設兩排,水平間距50cm,豎向間距20cm。端
    • 猜你喜歡
    • 24小時熱文
    • 本周熱評
    圖文推薦
    • 最新添加
    • 最熱文章
    精彩推薦
    讀過此文的還讀過
    河北快三开奖结果是